Вопрос по монтажным работам
-
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 22 авг 2012, 22:56
Re: Вопрос по монтажным работам
Ну как это, у меня есть приборы по 250 и 270 вольт. Для этого я пользуюсь стабилизатором. Разве вы этого не знали?
Re: Вопрос по монтажным работам
Ага, хотят. Как мой отец сделал дома дополнительную вытяжку, так как им показалось, что основная не справляется. Сделал со стороны коридора отверстие и поставил решетку вентиляционную. Так теперь из шахты не вытягивает воздух и запахи, а наоборот - задувает чужие. Кое-как заделал с горем пополам. То же может быть и тут.Wackyr писал(а):Я с вами полностью согласен Светлана, просто некоторые хотят сделать все своими руками)
Улыбайтесь! Это всех раздражает ))
-
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 22 авг 2012, 22:56
Re: Вопрос по монтажным работам
Это называется переделали. Всегда когда хочешь как лучше, получается как всегда)) Обидно
Re: Вопрос по монтажным работам
1. Vacuflo без фильтра (т.е. серия не FC) нельзя ставить с выхлопом в вентиляцию. Либо ставьте серию FC, либо посмотрите других производителей.
2. Врезаться в стояк "восходящего потока" не разрешено, но и ни кем не запрещено. Поэтому - врезайтесь себе на здоровье. Более 90% всех СЦП в новых домах установлены со врезкой выхлопа в стояк. Также, следует иметь в виду, что со старым стояком, в домах "с историей" лучше не эксперементировать, если не уверены, что "он" - стояк, работоспособен.
3. Если выхлопная труба 50 - то врезайте ее в стояк полностью, и разверните по направлению к потоку. Если 100 - врезайтесь под углом 30-45 градусов.
4. Место вреза изолируйте.
5. По-возможности выберете менее шумный силовой блок СЦП.
Не считаю, что для монтажа СЦП нужны супер-специалисты. Все достаточно просто. Надо просто ориентироваться на инструкцию по монтажу выданную производителем. И умерить свою "самонадеяность" - "Я все знаю, я бассейн Лужкову монтировал"!!! А учитывая, что часть дистрибьюторов выкладывают на своих сайтах фотки с абсолютно косячным монтажом (с точки зрения Профи), то на таком уровне Вы и сами все сможете сделать или проконтролировать своих узбеков на предмет совпадения "желаемого с действительным".
2. Врезаться в стояк "восходящего потока" не разрешено, но и ни кем не запрещено. Поэтому - врезайтесь себе на здоровье. Более 90% всех СЦП в новых домах установлены со врезкой выхлопа в стояк. Также, следует иметь в виду, что со старым стояком, в домах "с историей" лучше не эксперементировать, если не уверены, что "он" - стояк, работоспособен.
3. Если выхлопная труба 50 - то врезайте ее в стояк полностью, и разверните по направлению к потоку. Если 100 - врезайтесь под углом 30-45 градусов.
4. Место вреза изолируйте.
5. По-возможности выберете менее шумный силовой блок СЦП.
Не считаю, что для монтажа СЦП нужны супер-специалисты. Все достаточно просто. Надо просто ориентироваться на инструкцию по монтажу выданную производителем. И умерить свою "самонадеяность" - "Я все знаю, я бассейн Лужкову монтировал"!!! А учитывая, что часть дистрибьюторов выкладывают на своих сайтах фотки с абсолютно косячным монтажом (с точки зрения Профи), то на таком уровне Вы и сами все сможете сделать или проконтролировать своих узбеков на предмет совпадения "желаемого с действительным".
-
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 22 авг 2012, 22:56
Re: Вопрос по монтажным работам
Мне кажется не все эти правила соблюдают. А те кто не соблюдает, тот быстро теряет пылесос. Он ломается.
- SergeyPochep
- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 02 сен 2012, 14:26
Re: Вопрос по монтажным работам
Ну если правила кто-то не соблюдает эти, то это его проблемы, сам же свой пылесос и гробит, получается.
Re: Вопрос по монтажным работам
Смотря какие правила. Для меня, например, шумность силового блока не имеет никакого значения. На надежность она, естественно, не влияет.SergeyPochep писал(а):Ну если правила кто-то не соблюдает эти, то это его проблемы, сам же свой пылесос и гробит, получается.
Re: Вопрос по монтажным работам
Если голова на нужном месте стоит, то человек купив такой не дешевый агрегат все равно будет соблюдать определенные правила. Иначе лучше и не связываться, купить обычный китайский и хоть пинай его...valentin1981 писал(а):Мне кажется не все эти правила соблюдают. А те кто не соблюдает, тот быстро теряет пылесос. Он ломается.
Жизнь прекрасна и удивительна!